威纶通官方论坛

tk6070ip和三菱232bd模块通讯

[复制链接]
发表于 2016-10-25 06:21:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯线的做法是23互换还是96互换,在plc里面还需要设置什么
发表于 2016-10-25 09:00:00 | 显示全部楼层
您好
您应使用的硬件接线是屏:695 一一对应 PLC:235
触摸屏程序中添加的PLC类型是:Mitsubishi FX232/485BD
PLC端选择专用协议;和数检查打钩
两端的波特率,数据位,校验位,停止位,站号对应
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
还是通讯不上呢,问题不知道出现在那
发表于 2016-10-26 13:36:07 | 显示全部楼层
可将两端参数设置贴上来看下
 楼主| 发表于 2016-10-26 23:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
这三张是设置的参数,请帮忙看看问题在那
MG_20161026_232410.jpg
MG_20161026_232345.jpg
MG_20161026_232334.jpg
发表于 2016-10-27 13:34:10 | 显示全部楼层
您好
图较模糊 看的不是很真切
请您将有效的相关信息:公司名称(包含所属地)贵姓 以及联系方式
发送至tech@weinview.cn,我们电话与您再做跟进解决,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-28 09:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
清理plc内存后,不在plc里面设置任何参数,触摸屏端只选3u/3ga,232通讯,端口com1,192000,7,e,1,马上就能通讯了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-6-2 21:09

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表