[复制链接]
发表于 2016-8-23 14:23:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是Tk6070ip只有一个Com口怎么实现同时与AB  PLC(micro logic 1400)和AB523变频器通信,求具体设置参数及方案,谢谢!
发表于 2016-8-23 15:46:48 | 显示全部楼层
您好
TK6070ip是只有一个公座,但是上面集成了COM1的232和COM2的485
可以按照管脚一转为二连接两个设备
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是EB8000软件,Com1囗设为RS-232 Plc类型为AB DF1,那么COm2口要设为RS-485和变频器通信那么COM2口的PLC类型要选什么?谢谢!
发表于 2016-8-24 15:16:21 | 显示全部楼层
您好
一般使用MODBUS协议居多 屏做主 选择MODBUS RTU
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
有好多个,就选那个后面不带括号的吗?
发表于 2016-8-25 09:39:15 | 显示全部楼层
您好
是的 这是较常用的  此驱动地址从1开始

点评

我们一般把Hmi设为主站(0站)  发表于 2016-11-27 14:20