威纶通官方论坛

威纶通触摸屏求助

[复制链接]
发表于 2016-5-11 08:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了一个要修理的威纶通触摸屏程序,上载程序时密码是六个1,反编译也是六个1。 但是和PLC程序比较,发现PLC里的一个参数的赋值在触摸屏里没有反应出。这个参数是D0,如果没有这个参数PLC程序就不能工作。想问论坛里的高手,能否发现调整这个参数的位置。另外程序里的画面4和9的在整个程序里的作用及几个LB-****的作用。多谢了

达触摸屏程序.rar

13.82 KB, 下载次数: 512

发表于 2016-5-11 23:32:00 | 显示全部楼层
D0是plc控制触摸屏基本画面转换的字,他的值只能是10.11.12.13.16.17.18.19有效,其他赋值无效,即触摸屏里没有反应。画面4是所有画面的底层画面,9画面就一个串口出错弹出画面。
 楼主| 发表于 2016-5-12 07:42:39 | 显示全部楼层
但是我连接了PLC也不能显示D0这个参数的赋值方法,其他功能都能使用。
 楼主| 发表于 2016-5-12 07:45:51 | 显示全部楼层
其实我可以通过删除PLC里的部分程序解决这个问题,但是我还是希望解决这个问题,毕竟这是一次技术的提升。能留下你的联系方法吗?多谢了
发表于 2016-5-12 17:53:30 | 显示全部楼层
简单!用 寻找/代替 功能。
         编辑——寻找/代替  你会找到D0的位置。
     
Q截图20160512175129.jpg