请教触发式资料传输元件 手动模式可以 触发模式不能用

[复制链接]
发表于 2016-3-3 15:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 411835728 于 2016-3-3 15:37 编辑

请教 使用  触发式资料传输元件  传输触摸屏中 RW 中的数据到 PLC 的D数据寄存器中,触发式资料传输元件  属性  中的  模式  选择 “手动” 模式,能成功的把触摸屏中的 RW 数据传输到 PLC中,但是 模式 选址 “触发”模式 ,触发地址为 PLC 中的W位,比如W1.00 触发模式选择 OFF->ON 然后置位W1.00 却不能成功传输数据,是什么原因?触摸屏型号  MT6071IE  软件 EasyBuilder Pro   谢谢
发表于 2016-3-3 15:54:21 | 显示全部楼层
您好,欢迎使用威纶通产品,很高兴能为您解答问题!
建立在屏成功接收W1.00脉冲信号(可建立指示灯监看)的基础上,出现您这个现象,核查下,在给信号过来的时候,屏幕画面是否在触发式资料传输元件的当前页面?需在当前页面有效
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:00:07 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,控制元件不在当前页面,希望能改进这个地方,以便能在 其他画面 输入第几号配方,然后按确定后能导入对应的配方数据,而不用跳转到配方页面去操作。谢谢
发表于 2016-3-4 14:15:46 | 显示全部楼层
感谢您的宝贵建议!
发表于 2016-7-10 15:58:01 | 显示全部楼层
可以将触发式资料传输元件放到公共窗口4中,这样在其他页面也能触发