威纶通官方论坛

[求助]mt6056i如何通过三菱fx的下载线和fx1s

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因现在刚用6056i的屏,可是用供货商送的通讯线怎么都连接不上,不知是那里出问题了,想用三菱的下载线来测试下,请问该如何设置参数?
匿名  发表于 2011-2-14 21:32:15
通讯线接线方法为12345 对47123  你检查下接线是否正确,fx1s 的接口类型为rs485 (4w)  
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
您是否升级过EB8000软件?
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
通讯线接线方法为12345 对47123 你检查下接线是否正确,fx1s 的接口类型为rs485 (4w)



谢谢,原来是供应商的线有问题,重新焊了下插上就好了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-24 10:05

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表