威纶通官方论坛

一台TK6070IP人机能不能同时用RS232C及RS485通信端口

[复制链接]
发表于 2014-9-2 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用TK6070IP的屏,但因除了PLC连接外还有变频器通信,想问一下在一个通信口的情况下能不能跟一台PLC-RS232C通信,再跟一台变频器RS485通信。以前在MT6070IH双端口的情况有做过。
发表于 2014-9-3 15:48:42 | 显示全部楼层
我 认为不可以   你可以变频器与PLC 通讯  在用 触摸屏 读取
发表于 2014-9-3 19:41:37 | 显示全部楼层
可以的。COM1是RS232       COM2是RS4852W
发表于 2014-9-5 13:58:14 | 显示全部楼层
这样绝对没问题,只要设置好通信格式和协议就行
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:38:41 | 显示全部楼层
主要是内部通信电路要是只能选一种的话可能就不行,不过改天做条线路试一下。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-21 20:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表