威纶通官方论坛

TK6100和两台PLC通讯断断续续

[复制链接]
发表于 2014-8-12 10:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
运行1个小时多或者2个小时,都会出现一次 PLC NO response
如何解决?

触摸屏右下角的那个滑块可以取消不?
发表于 2014-8-18 12:05:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2014-8-18 12:06 编辑

最有可能原因

1现场干扰检查干扰环境,检查通讯屏蔽线,降低波特率;更换现场环境测试,
2HMI读写PLC地址不合法或不存在会导致报错; 确认是所有画面均出现还是某些画面上出现报错,· 可使用简单元件程序测试,或使用EasyDiagnoser诊断检查是否受现场状况影响。
如果以上都正常,修改延时时间测试。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 17:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表