威纶通官方论坛

关于触摸屏输入数字,在PLC中显示不一至的问题

[复制链接]
发表于 2014-6-4 23:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子s7-200plc,TK6070iP触摸屏。触摸屏输入1,plc里面显示256,输入2,显示512。
 楼主| 发表于 2014-6-5 01:12:17 | 显示全部楼层
自己解决了。触屏编辑的时候,选择数据存储类型为16位二进制BCD码,在plc程序中加个程序再把16位二进制BCD码转为十进制整数型。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-29 13:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表