威纶通官方论坛

三菱FX1N无法和MT6056I连接

[复制链接]
发表于 2014-4-13 19:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 loushijushi 于 2014-4-13 19:25 编辑

触摸屏型号是:MT6056I,PLC型号是FX1N-60MR-001。无论怎么设置,触摸屏都提示找不到PLC。两边的设置如图,是不是哪里没设好,求高手指点。PLC端: PLC端.jpg 触摸屏端设置:连接线: 连接线.jpg
触摸屏端.jpg
发表于 2014-4-14 09:08:21 | 显示全部楼层
第一张图,把“通讯设置操作”的选项勾去掉即可。只有PLC加BD模块时才需要设置PLC的通讯使用专用协议通讯。
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:14:02 | 显示全部楼层
回复 2# 草摩夹


    谢谢!我晚上回去试一下,不过我开始也是联不上之后才找到这里的。
发表于 2014-4-14 16:33:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 cao1fg 于 2014-4-14 16:34 编辑

你准备通过485BD连接   还是 编程口连接?    485BD连接  PLC 类型错了  有485BD连接的

编程口连接   不需要设置第一幅图的。  设置你的这个PLC类型  跟485BD的CH1、CH2 没关系,编程线搞好  就可以连接了
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:24:09 | 显示全部楼层
我把第一幅图的那个勾去掉了,还是连不上,然后再换了个PLC FXOS-30MT-D,仍然连不上。重新做了个数据线,也还是不行。我手气这么差?
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:25:59 | 显示全部楼层
回复 4# cao1fg


    我是用编程接口连接的,把第一幅的勾去掉了,还是连不上,可能是哪里的问题,原来那条线我测没有问题,我重做了一条线也还是连不上。
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:49:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,感谢威纶通的客服,还是我搞错了,是线的问题。