我在界面上采用数值输入元件,并将属性配置为写入"Local HMI" RW 中。
但是,数值写入之后,马上断电,并重新启动触摸屏。发现写入的数据并没有被存储。
打了技术支持的电话,说是,写入数据后,要经过4秒钟,系统才会将输入的内容存储。
请问有没有办法,写入数据后,马上存储到RW区
发表于 2014-3-31 09:04:59 | 显示全部楼层
将LB9029置ON即可强制保存