电脑读取MT6070IH数据的问题 MODBUS Server

[复制链接]
发表于 2014-3-27 12:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wellsking 于 2014-3-27 12:28 编辑

我通过电脑读取 MT6070IH中的数据,
设置如下 QQ截图20140327121754.JPG
我的触摸屏上 LW1000 ~LW1029都是有数据的,都有显示。
可是通过串口调试助手读取的 QQ截图20140327122414.jpg

为什么读取上来的数据都是0呢?
我的触摸屏上 LW1000 ~LW1029确定是有数据。
QQ截图20140327121820111.JPG
发表于 2014-3-27 12:45:06 | 显示全部楼层
MODBUS协议的地址是16进制数。

你写的1000实际上是LW4096的地址
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:29:23 | 显示全部楼层
速度!我也是刚想到,本想来消帖的。没想到已经有人回答了