威纶通官方论坛

请教TK6070iH和三菱485BD通讯问题

[复制链接]
发表于 2014-3-19 19:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,tk6070ih和三菱485BD通讯,线接了,PLC和触摸屏的参数都已设置,触摸屏就是显示PLC no response,485BD没反应




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-3-20 17:11:25 | 显示全部楼层
485BD通讯在触摸屏程序里面要选择FX-232/485BD,PLC的通讯参数要到PLC程序的PLC系统2里面设置。
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:27:05 | 显示全部楼层
回复 2# weinview


   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:28:06 | 显示全部楼层
回复 2# weinview


    都设了还是不能通讯
发表于 2014-3-23 12:14:27 | 显示全部楼层
奇数校是Odd
偶校验是Even
无校验是None
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:42:16 | 显示全部楼层
回复 5# weinview
知道哪里设错了,谢谢啦
发表于 2016-8-29 13:48:33 | 显示全部楼层
哪里错了   分享啊
发表于 2016-8-29 17:03:17 | 显示全部楼层
您好
上图设置中是奇偶校验没有对应上
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-21 18:14

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.