西门子S7 300能否与两台tk6070、一台mt8121x触摸屏,做一机多屏MPI通讯?
发表于 2014-2-17 16:58:06 | 显示全部楼层
可以将触摸屏的站号分别设置为0,1,2,PLC的站号设置为3,MPI网络站号最大值设置为3.