数值输入元件选用读取/写入不同地址时,离线模拟时输入的数字自动为零,不知道是不是正常的?如图: 5.png
发表于 2013-12-5 10:21:06 | 显示全部楼层
这个数据中读取的值是LW0的值,所以LW0为多少,这个就显示多少。
发表于 2013-12-5 11:36:09 | 显示全部楼层
这个是这样的。你写进了S7_200的VD0读的是LW0.就算你写入在多它也是0
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:08:23 | 显示全部楼层
回复 3# 阿东哥


    请问我通过触摸屏要向PLC的VD0写数据,而且数据要保存在触摸屏的RW寄存器里,我又该怎么办?
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:11:01 | 显示全部楼层
回复 2# aligashiya


    我的触摸屏又没有断电,LW里的数据应该不会丢失,为什么写再多的数都是零呢?还望指点迷津,谢谢。
发表于 2013-12-5 17:14:18 | 显示全部楼层
直接做一个RW地址的数值输入元件,然后结合资料传输或者是宏指令,将写入数据传送给VD0!
发表于 2013-12-6 13:04:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿东哥 于 2013-12-6 13:06 编辑

你想想你LW是HMI地址而VD0是PLC地址。你写入了PLC的VD0地址里, 想从HMI的地址里读出来怎么行啊!你HMI的LW0没有写入过数据他怎么会不是0呢??
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:20:20 | 显示全部楼层
回复 7# 阿东哥


    谢谢阿东哥的解释。我明白了。