威纶通官方论坛

关于触摸屏宏指令GetData,SetData,和台达PLC读取和写入问题

[复制链接]
发表于 2013-12-3 19:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的宏指令是这样的,我想读取D1336 D1337 共32位,这两个数据寄存器,我也做了个功能键来触发这个宏指令
macro_command main()
int d3

GetData(d3, "DELTA DVP", D, 1336, 1)
SetData(d3, "Local HMI", RWI, 546, 1)

end macro_command

用电脑离线模拟的时候,都正常,可是我用触摸屏与PLC连接后缺读不出D1336 D1337 这32位数据
发表于 2013-12-5 10:45:39 | 显示全部楼层
语法上没有什么错误,你检查一下这些地址在PLC程序其他地方是不是有用到。