威纶通官方论坛

MT500与单片机通讯中出现停顿现象,就像人“打嗝”,就分析!!

[复制链接]
发表于 2013-11-15 15:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT506S与单片机通讯中出现停顿现象,据观察这个停顿时间与“PLC超时常数”一致。我改变“PLC超时常数”,
停顿时间也随之改变。想不明白,求高手帮助分析!!谢谢!!
逻辑分析仪采集如图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2013-11-17 21:20:37 | 显示全部楼层
这个参数的意思是和下位机通讯时,一条命令等待返回的时间,如果超过这个时间没有返回或者返回的数据有问题就弹出PLC NO RESPONSE,再发生下一条命令。
你检查下是哪个地址出现了问题,单片机没响应。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 12:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表