威纶通官方论坛

MT6100iv5反应很慢

[复制链接]
发表于 2013-11-3 23:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MT6100iv5作人机,PLC是S7 224XP,带三台正弦的变频器,变频器停止的时候正常,一旦全部运转MT6100iv5就运行很慢,在画面上输入一个数据,点一下,停一两秒才出键盘,在键盘上输数据也是,点一下要等两秒才出数字。变频器停止就正常了。通讯和数据存取却正常。感觉就像变频器一开,MT6100iv5就降频运行一样,非常慢。怎么办才好?
发表于 2013-11-4 08:49:47 | 显示全部楼层
可能是有干扰,看看所有的(屏/PLC/变频品)通讯线是不是屏蔽线,有没有良好接地。
发表于 2013-11-8 11:57:17 | 显示全部楼层
这个肯定是干扰的问题了