威纶通官方论坛

eMT3070A无法和L02通讯

[复制链接]
发表于 2013-9-27 21:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟买了个eMT3070A的触摸屏,和三菱的L02CPU通过交换机进行通讯,PLC的IP设置为192.168.3.39  255.255.255.0  192.168.3.1
触摸屏的IP设置为192.168.3.150  255.255.255.0  192.168.3.1   触摸屏里面的PLC类型为MELSEC-Q/L-ASCII Mode (Ethernet)  IP地址设置为192.168.3.39,端口号4999,PLC预设站号为1,   怎么试都通讯不上,这是什么问题啊,求救啊。。。。
发表于 2013-9-28 22:42:14 | 显示全部楼层
你PLC的程序也要选择对应的参数设置,设置成ASCII模式,端口号设置为十进制的4999.允许RUN中写入的选项也要勾选。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表