威纶通官方论坛

两台MT8104XH怎样才能在同一个485网络上与一台Modbus从站设备通讯?

[复制链接]
发表于 2013-9-3 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟工程遇一难题,现有2台MT8104XH,和一个单片机,需要用RS485 2W将他们连接起来,用Modbus RTU协议通讯,单片机作为从站,要求两个屏都能控制单片机,不知该如何设置两台触摸屏?多谢各位大侠了。
发表于 2013-9-3 11:33:33 | 显示全部楼层
2台触摸屏使用主从模式去通讯。
参考EB8000使用手册的
21.3 控制连接在其它HMI上的PLC… …………………………………………………… 428
或者
第二十八章 使用串口实现一机多屏功能(主从模式)… ……………………………… 492
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:46:30 | 显示全部楼层
我马上去试试。谢啦!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 18:29

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表