威纶通官方论坛

MT8104XH和ABB AC500 PLC的MODBUS TCP通信

[复制链接]
发表于 2012-10-30 12:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MT8104XH和ABB PM564-ETH如何进行modbus tcp通信?
我的设置是这样子的:
1 3.jpg
2 2.JPG
3 1.JPG
但是通信不上。。。请各位大哥大姐帮帮忙~~~
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:32:01 | 显示全部楼层
已经通信上了。。呵呵。。谢谢大家了。。把那个modbus sever直接删掉就可以了。。可是我一开始就是那么弄的啊。。可能那时候PLC设置不对吧
发表于 2014-1-16 11:00:15 | 显示全部楼层
回复 2# 暗暗猪灬


    怎么通讯上的啊? 我用的ABB PM554-T-ETH 的PLC, TK8070IH的触摸屏,想用modbus TCP/IP通讯,不知道如何对应PLC地址和触摸屏软件的地址?
PLC的M区地址不应该是MX MB MW MD, 而触摸屏软件PLC类型选择modbus TCP/IP的后出现的设备类型0x 1x 该选哪个,地址如何对应?
发表于 2014-1-17 15:12:32 | 显示全部楼层
不同的设备类型对应不同的MODBUS 功能码,这个可以在软件使用说明书上查到。

各地址类型和ABB的PLC如何对应的关系,咨询下ABB的技术支持。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-30 06:00

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表