威纶通官方论坛

MT6070IH与三菱FX1S如何和PC进行穿透?

[复制链接]
发表于 2012-10-15 15:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT6070IH能与FX1S进行能进行通讯,PC也能与FX1S进行通讯。在进行穿透却不能,请赐教。
连接线是:PC: 4、6、5 屏:2、3、5,用了范例穿透功能进行了设置:数据目标口COM1,9600,7,E,1;数据来源口:COM2,9600,7,E,1。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:46:22 | 显示全部楼层
首先,在这里谢谢大家,刚才打了客服电话,按照他们的做已经成功了。下面是他教我做的,写出来与大家分享。
做法是,加两个刷新开关(刷新COM1和COM2)地址:LB9030和LB9031。
发表于 2012-10-15 16:34:42 | 显示全部楼层
接线应该为触摸屏465对应电脑的235
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:46:27 | 显示全部楼层
对不起,笔误,你是对的,我是这样做的,但还是不行,谢!
发表于 2012-10-15 22:57:40 | 显示全部楼层
设置穿透通讯来源端口(LW9901)和通讯目标端口(LW9902)为2和1
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:30:07 | 显示全部楼层
回复 4# yydlh


    我已经用范例程序中,把各个参数设置如下,它还是不行。请帮助指出还有什么参数要设置。
LW9901:2  LW9902:1
LW9556: 1   LW9550: 2
LW9557: 7   LW9551: 1
LW9558: 1   LW9552: 7
LW9559: 1   LW9553: 1
                    LW9554: 1
发表于 2012-10-16 09:14:17 | 显示全部楼层
大家在提问时,先采用网站的搜索功能,搜索类似主题帖,节约大家的时间。
参考如下链接:
http://www.weinview.cn/bbs/viewt ... hlight=%B4%A9%CD%B8