威纶通官方论坛

MT8070与AB 1768 (Compactlogix)plc以太网通讯问题

[复制链接]
发表于 2012-9-26 14:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:MT8070iH和AB 1768  plc通过以太网模块无法实现以太网通讯。
解决思路:1、HMI通讯参数设置:PLC类型:Allen-Bradley EtherNet/IP(CompactLogix) – Free Tag Names ,PLC预设站号,设置为0(CPU槽号)。
          2、AB的CPU模块型号:1768-L43  槽号 0,AB以太网型模块型号:1768-ENBT  槽号 2。未正常通讯。
          3、将本机PLC 改为 Allen-Bradley EtherNet/IP(ControlLogix)-free tag names,触摸屏的PLC预设站号设置为0,重新连接,可以正常通讯。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 00:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表