求救!!!mt506与TWIDO连接问题[通信连接出错]

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是设置出错了!!!哪位能给个正确的设置呢???谢谢了


PLC类型        Modbus RTU     
通信口类型    RS485         
波特率         19200
  无校验  1停止位              
HMI地址0              PLC地址          0      

PLC设置:
  Communication mode        19200, None, 8, 1
   Select               
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
HMI地址0 PLC地址 0 与Select Modbus RTU 地址默认为1这两个地址必须设置一致。