问题描述: MT6100I和FP0以及3台变频器通讯,通讯后经常会弹出“PLC no response”提示,再过一会就会死机。
解题思路:
1.由于已经和FP通讯上了,还会弹出“PLC no response”,怀疑是其变频器造成的影响,尝试新建程序测试正常,不会弹出“PLC no response”提示。
2.查看其地址有没有超出范围,客户反映没有超出范围。
3.采用客户源程序离线模拟,并使用“run EasyDaignoser,发现每个窗口都会检测出一个红色提示,并且没有具体地址,如
4.查看其事件登陆有些地址为?,如下图:
由于此程序是由另外一PLC改过来的,所以事件登陆的地址忘了改,更改后,程序运行正常。 |