威纶通官方论坛

三菱Q04UDEH与MT8070i以太网通讯

[复制链接]
发表于 2012-8-10 17:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 weinview 于 2012-8-13 15:30 编辑

客户处有一台三菱Q04UDEH PLC已经实现使用mini usb口与MT8070i通讯,由于客户现场触摸屏与PLC距离较远,故客户想要使用该款PLC上的以太网口与触摸屏实现通讯,一直通讯不上。
根据连接手册上的说明,PLC端设置如下:(使用软件为GX Works2)
GX Works2 软件与GX Developer 不同,通过该软件与PLC的连接设置如下:


选择“连接目标” → 开启“当前连接目标”窗口 → 设置电脑与PLC连接方式
PLC端设置如下:

点击打开设置,进入PLC协议设置部分:

端口号4999为10进制下输入(16进制下应该输入为1387H,与手册上相同)
触摸屏端的设置如下:


此款PLC为CPU上自带有以太网口,不是通讯模块,对于站号与网络号无需另外配置。咨询三菱技术,告知该款PLC的站号为1,网络号也为1。实际在触摸屏中设置这两个参数是通讯不上的。需要设置PLC预设站号为255(网络通讯中,站号一般是没有作用的,串口通讯才需要设置站号。)
设定参数如上所示之后,可以建立正常通讯。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2013-12-8 11:43:37 | 显示全部楼层
研究下,第一次使用威纶的
发表于 2015-1-20 02:37:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-21 20:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表