问题描述:测试西门子S7-200 PPI驱动的多主站通讯
解决思路:1.通讯前先了解西门子200 PPI多主站通讯与之前一机两屏,主从屏通讯之间的区别
2.查看相关说明,西门子200 PPI驱动要正确设置两项参数,分别为最大HMI站号号码与GUF,即令牌发送条件
3.触摸屏程序除HMI站号为0、1外,其余参数均保持一致,PLC的站号为2.触摸屏程序设置如下:
4.硬件接线如下图:
HMI站号1 HMI站号0 西门子200
1————————1——————————8
2————————2——————————3
5————————5——————————5
处理方法:按照上述软件设置、硬件接线操作,两台屏均可正常控制西门子200PLC |