解决方案:
客户用的开关电源是明炜350W的,带有PLC、私服、HMI等,单独只开启HMI,运行正常;但过十五分钟后又自动重启;
外加一开关电源单独给屏供电,正常运行,但还是有闪屏现象(条纹闪烁);
经检查发现,隔壁配电柜里有35KW的变频器,距离一米左右,判断为变频器干扰开关电源,造成电压不稳定所致。变频器、开关电源端接地后,运行正常。
发表于 2014-1-3 20:46:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!变频器干扰无处不在
发表于 2015-1-20 10:48:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-27 17:20:08 | 显示全部楼层
变频 器干扰了,隔离就可以了