问题描述:该客户使用,T8100I和永宏FB系列plc进行远程穿透,一直无法获得端口。
解决思路:1、用MT8100i在局域网内部和永宏PLC进行穿透,可以正常穿透。
2、在外网的触摸屏,开放TCP端口20248,可以进行远程下载
3、开放TCP端口2000,依然无法进行远程穿透。咨询客户路由器
端设置,是否有在路由器映射2000的端口号。
4、请客户一项一项核对路由器设置,发现客户在“端口转发”的“设置DMZ”主机里面内,发现客户勾选了“启用DMZ”,由于DMZ主机会把内网的IP自动的随机分配给外网,导致外网IP不固定,从而无法在外网进行穿透。
处理办法:取消”DMZ”功能之后可以正常穿透。 |