TK6070IH和三菱FX3U232/485BD通讯问题

[复制链接]
发表于 2012-4-3 20:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台TK6070IH屏和三菱FX3U-485BD板想做通讯,可是怎么实验就是通讯不上,请教高手指点。屏里的PLC类型选择为FX232/485BD通讯参数设置为
RS485-2W COM2  9600 E 7 1 三菱PLC 系统参数也设置了!期待高手》》》》》》》》》》》
发表于 2012-4-5 15:09:46 | 显示全部楼层
飞信截图20120405144941.jpg
PLC上的设置方法请参考图片。
连接方法为将PLC  SDA和RDA短接,SDB和RDB短接,
A接至触摸屏的2、B接触摸屏1.
发表于 2012-4-27 19:33:38 | 显示全部楼层
这个图片是怎么出来的?是不是PLC的编程软件里边的。我怎么找不到!
发表于 2012-4-27 23:16:36 | 显示全部楼层
在PLC编程软件——设置里面。用的是GX 8.86的软件。
发表于 2012-5-2 17:12:04 | 显示全部楼层
请问,485模块上的均衡电阻要接上吗,不接行不行
发表于 2012-5-31 09:47:15 | 显示全部楼层
还是找不到设置这个选项,呵呵!
发表于 2012-6-2 23:44:55 | 显示全部楼层
终于找到了,那个才叫郁闷!!
发表于 2012-6-6 09:55:39 | 显示全部楼层
回复 5# ggffjj


    一般都可以不接,如果通信距离比较远的时候需要接。
发表于 2014-3-9 17:29:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 jvckeyu 于 2014-3-9 17:30 编辑

我也遇到同样问题,按照二楼的设置还是不成功,问题在哪里?
发表于 2014-4-26 11:41:28 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,怎么连接不上呢? 谁玩过?
连接线为: TK6070iH--FX3U
                  1---4
                  2---7
                  3---1
                  4---2
                  5---3