威纶通官方论坛

求教版主TK6070iH可以与西门子S7-200一机多屏使用吗??

[复制链接]
发表于 2012-3-4 21:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教班主,我现在由于项目需要用一台S7-200同时与两台TK6070iH通信,两台TK6070iH实现相同控制效果,可以实现吗?具体咋样实现???
发表于 2012-3-5 14:21:53 | 显示全部楼层
可以,西门子200或者300的PLC都支持多主站的,两个触摸屏设置不同的主站站号。
发表于 2014-2-24 21:05:21 | 显示全部楼层
麻烦能详细点吗?直接以太网交换机同一网段下,设置不同站号以及IP地址就行了吗?
发表于 2014-2-24 23:23:08 | 显示全部楼层
你说的以太网连接方式需要S7-200配备以太网模块,触摸屏要使用带以太网接口的屏。

还一种方式是使用串口,添加S7-200 PPI协议,通过将触摸屏设置成不同的站号通讯。