[求助]MT506MV与S7-300问题

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
切换开关自动复位,就是按下去开,  马上弹回来变成关状态。手一直按着也会弹回来,什么原因?通讯没问题,指示灯,数值显示都没问题
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
其他开关量是否正常;如果正常和你的PLC的是否制位有关系。可以清空PLC程序单独测试这个位看是什么问题。