威纶通官方论坛

mt510tv与三菱FX1N通讯如何设置?PLC NO RESPONSE,ALWAYS RESPONSED ERROR...DELAY..

[复制链接]
发表于 2011-11-22 17:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的274软件,设置不成咋办?
发表于 2011-11-22 22:39:43 | 显示全部楼层
请问你PLC的哪个通讯口与MT510TV联接!PLC不同的通讯通道与HMI不同的端口联接是有着不同设置的!
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:13:42 | 显示全部楼层
谢谢你YWfeng!PLC通信口为八针公头422,HMI为COM口母头,我是按手册里自己做作的MT5-PC编程线,我把PLC[RS-485]端1,2,3,4,5直接焊接422接口4,7,1,2,3八针公头,这样对不?PLC选择FX0N/FX2,通信口485 4W,原来的屏坏掉了,重金修好了,想学习下,手册415页,慢了。LB9000如何设?CPU.COM灯也不亮,手册里慢,我QQ1280098075,我可以加你吗?
发表于 2011-11-30 16:46:53 | 显示全部楼层
一般是通信参数设置错误,还有现场干扰,请检查!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-8-10 04:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表