威纶通官方论坛

把tk6070ih触摸屏设置成MODBUS RTU通信,能读写PLC么?

[复制链接]
发表于 2011-7-24 10:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要用MODBUS RTU协议和AB的PLC通信,请问把tk6070ih触摸屏设置成MODBUS RTU通信,能读写PLC么?
如果不能,有什么解决办法么?
 楼主| 发表于 2011-7-24 10:09:41 | 显示全部楼层
有谁知道么?
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:15:22 | 显示全部楼层
从站好像没有读写主站的能力~~~回答完毕,谢谢~
发表于 2011-7-25 09:29:15 | 显示全部楼层
您好 ,您的PLC是什么型号的呢?
如PLC可以设置成modbus 从站的话是可以和触摸屏正常通信读写PLC的。
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:39:33 | 显示全部楼层
回复 4# mogoo


    如果PLC要设置成MODBUS主站呢?我记得MODBUS MASTER能控制 MODBUS SLAVE,但是slave不能给master动作命令吧~~PLC是micrologix 1100
发表于 2011-7-25 10:33:35 | 显示全部楼层
slave不会给master主动发送命令,slave只会接收命令后回复。
另外您的这个PLC可以用现成的驱动程序通信。Allen-Bradley DF1
发表于 2011-8-26 20:13:45 | 显示全部楼层
松下的FPX PLC好像不分主站从站吧,两台FPX使用Modbus RTU连接,可以互相写数据的。
那么TK6070能写FPX吗?
发表于 2011-8-27 14:20:33 | 显示全部楼层
TK可以通过现成的驱动与FPX通信,不需要使用modbus。
Panasonic FP
发表于 2011-8-29 14:39:08 | 显示全部楼层
TK可以通过FPX的编程口与PLC通讯,在调试程序的时候不是很方便,因为要么PLC与触摸屏通讯,要么PLC与电脑通讯,不能同时通讯。
如果可以使用modbus,就可以同时通讯了,调试程序方便,在正式使用的时候可以换回使用编程口通讯。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-8-6 04:42

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表