问题描述:
某客户反映与松下PLC通讯时,当操作地址为R200地址的按钮时,R200和R20A地址的报警会同时触发。
处理方法:
1、首先检查事件登录中地址的填写是否有错,经确定,地址格式完全正确(dddf)
2、请客户提供有问题的画面程序,检查画面中是否有地址冲突的地方,确定没有地址冲突,也没有宏指令等组件来触发R20A地址
3、将客户提供的画面程序进行编译,反编译,再次打开反编译生成的MTP文件时,发现事件登录中的地址发生了变化,原来的R20A自动变成了R200,导致上述问题的发生。
4、经过检查,确定客户在输入地址时在地址后面增加了一个空格,导致工程在编译时将其识别为0,删除地址后的空格,问题解决。 |