问题描述:
某客户使用原来MT506转换成6070的程序,在对画面进行切换时,触摸屏会自动返回到开机画面。
解决思路:
1、将触摸屏的出厂程序下载到触摸屏,进行测试,没有问题出现。
2、检查客户的画面程序,对触摸屏程序进行检查,发现程序编译没有任何报警和错误,并且在下载时也一切正常。
3、通过多次测试,发现这个问题集中出现在某一个画面,确定问题出现在这个画面。
4、检查这个画面上的每一个组件,逐个排查,确定画面中的一个报警组件对画面有影响,删除这个组件,再重新下载到触摸屏,触摸屏工作正常。
5、删除原画面中的报警组件,并重新添加一个组件。客户的程序正常使用。