问题描述:
1、与光洋SN系列PLC如何通讯,PLC上的I、Q、W寄存器在KOYO DIRECT下无法找到;
2、如何进行485通讯;通过MODBUS RTU驱动,部分寄存器无法读写;
解决方法:
1、与KOYO SN PLC可以使用koyo direct 驱动通讯,koyo PLC上的输入输出点I、Q对应触摸屏的X、Y。PLC中的W寄存器对于触摸屏上的V寄存器;
2、RS485接口支持K协议、MODBUS协议、CCM2等多种协议,。
备注:咨询KOYO销往美国使用X、Y、W寄存器,销售在中国国内的使用I、Q、V寄存器。SN与之前的DL05等PLC通讯协议一致的。 |