问题:
客户穿透通讯不成功
解决思路:
1、检查客户做的通信线没有发现错误。
2、在触摸屏程序上添加一个mosbus server的设备,做两数值输入地址分别为LW 9901、9902。将程序下载到触摸屏上,分别输入1、2,三菱软件上不能够通信。
3、后来检查三菱的软件上的波特率为115.2K,触摸屏与PLC通信为38.4K。将软件上的波特率改为38.4K后可以通信。
做穿透的时候这样设置