触摸屏与变频器通讯中断问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 14:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
MT6070I与s7-200的plc通讯时,如果在连接一台变频器会出现plc通讯中断的现象。
处理方法:
1、根据客户所描述的现象,初步怀疑是干扰问题。
2、把变频器停止运转,plc通讯正常,确定了干扰的来源
3、检查PLC与触摸屏的通讯线
4、将通讯线改成单端接地,干扰现象消除,通讯正常。