威纶通官方论坛

与温控仪通讯问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 12:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:某客户使用触摸屏和三菱的温控仪通讯,通讯正常,但是数据无法写入。
解决思路:
1.  检查客户程序,因为通讯正常,数据无法写入,怀疑是仪表的特殊参数没有设定好。
2.  检查数据来源,即仪表是由面板控制还是通讯控制,检查结果参数无误。
3.  请客户调整plc地址整段间隔和通讯延时参数,没有效果。
4 .得知客户使用的是3X地址,请客户改为6X地址后,数据传输正常。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-4 01:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表