屏设置: PLC类型选择的 LS MSTER K-Cnet (还有 LS MSTER K-MODBUS RTU ,因为通讯不上就都试了下,其他的参数都一样)
PLC站号:1
串口:COM1
波特率 19200 9600 38400都试了(与PLC保持相同)
校验 偶校验和无校验都试了
数据位: 8 停止位: 1
PLC: 型号 MTK-DR14UE
MODBUS RTU通讯协议 从站 站号1
波特率 校验 数据位 停止位 均与屏相同
PLC左上角有2个手拨开关,我把RS232 RS485的这一组拨在ON 其它的没动 另外还有两个可以旋转的我也没动
接线: PLC--------屏 235------745
以上设置还有线的焊接已经检查多次
问题: 1:连接上就显示 PLC NO RESPONSE,这个的意思是表示通讯没有成功吗?还是元件的地址不对也会出现这个?
2:如果想实现在线模拟,用的线是PLC的下载线吧?还是235---745的这个线
3:为什么在线模拟同样出现 PLC NO RESPONSE
4:到底怎么才能通讯上?(有点白痴)
5:会不会是我的软件有没有什么问题?
6:在触摸屏元件的写入地址 比如PLC启动信号 P00001 这个地址就写在对应PLC的那个地址对吗?
7:我做的是水处理这块的,有些动态效果不会做,能不能给我一个这方面的实例,让我COPY一下
我需要借力用力,,大家多多给力,,真的快急死我了。我的邮箱是dragon19881114@126.com
我还是新手还需要大家多多支持,以后也会为我们工控事业做出更多的贡献。
以上问题可能有些很白痴,但是我真的不知道,体谅下,洗耳恭听宝贵经验。 |