威纶通官方论坛

cmt3169x显示器can通讯延迟

[复制链接]
发表于 2025-12-8 22:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在用cmt3169x编程,发现can总线数据有较大延迟,大概有1秒延迟。如何能提高总线的数据采集速度,在哪里能设置一下。怎么找不到采集周期呢! 1.png

这个设置也没有周期

这个设置也没有周期
发表于 2025-12-9 11:58:14 | 显示全部楼层
您好 根据您的描述,给出如下2个排查方向建议:
1.确认 CAN 总线物理层无干扰,避免因硬件问题导致隐性延迟;
2.可通过cMT Diagnoser工具实时监控HMI与外部设备的通信封包,查看是否存在异常或高延迟地址。
 楼主| 发表于 2025-12-9 12:20:29 | 显示全部楼层
您好!我对我的can总线已经检查了,没有问题。同根总线上还有一款力士乐显示器,接受同一信息,在这个上显示无延迟,这个显示器的接受周期为200ms,但在这个总线上的威纶同却有1秒延迟。这两天去现场再用cMT Diagnoser链接一下看看。咱们显示器的can总线接受周期是不是不可调,那这个接受周期是多少。
发表于 2025-12-9 14:58:23 | 显示全部楼层
咱们显示器的can总线接受周期是不是不可调,那这个接受周期是多少。

            您好,对的,这个周期还是回归到cMT Diagnoser,在抓取通信封包的时候,观察两次数据读取的时间间隔,以这个为准。
 楼主| 发表于 2025-12-26 15:10:35 | 显示全部楼层
这是我在现场对一个数据的抓取,这个时间是否正常。这个数据从触发到显示到显示器上有1秒的延迟
 楼主| 发表于 2025-12-26 15:15:13 | 显示全部楼层
为什么图片传不上去了?
发表于 2025-12-26 16:01:47 | 显示全部楼层
您好 图片如果上传不了的话,可以发送至tech@weinview.cn,并附上此帖链接