新版HMI型号cMT系列中的PLM寄存器用处?

[复制链接]
发表于 2025-6-30 13:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始提示错误没有错误代码出来,可能是我EasyBuilder Pro的版本偏低
所以没有出现ErrorID,后面更新最新版本后,在宏指令中使用PLM寄存器
时依旧出现编译错误,在此请教各位大佬,PLM寄存器如何在宏指令中使用
亦或是PLM寄存器不能在宏指令使用? 屏幕截图 2025-06-30 132138.png
 楼主| 发表于 2025-6-30 13:35:52 | 显示全部楼层
个人试过将"PLW"改为LW,即
GetData(myPLWVar, "Local HMI", LW, 0, 1)无出现报错信息,可是系统自定义了PLW
想在不更改标签地址的情况下,请教各位大佬如何使用PLW
发表于 2025-6-30 15:58:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2025-6-30 16:01 编辑

您好
是宏指令中不支持PLW地址使用,建议修改。
use.png
 楼主| 发表于 2025-7-1 16:36:18 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2025-6-30 15:58
您好
是宏指令中不支持PLW地址使用,建议修改。


老师的意思是不是修改"地址"->"用户定义地址标签"的地址,将"UAC"里面的PLW或PLW_Bit类型的变量改为LW或LB?
想请教一下老师你,PLW是不是对应威纶通开放的PLC控制器使用的地址类型?
发表于 2025-7-7 10:03:53 | 显示全部楼层
对的,宏指令中需要使用的话,将PLW改成LW。
地址使用说明详细看下我上个回复内容中的截图。