威纶通官方论坛

8072iP做OPCUAclient如何与UAexpert通信

[复制链接]
发表于 2025-3-19 15:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 微信图片_20250319154200.png
这个IP是不是设备IP,软PLC所在的本机/虚拟机的IP
2. 12.png
导入标签在手册里没有提到过,但我用UAMODELer导出的XML文件,就是信息模型,可以实现导入标签。我不知道这个导入标签的意思是HMI做client还是server
3. 13.png
创建元件之后,我在这里找到了我opcua里的变量,绑定到元件上,我觉得这个HMI与OPCUA变量绑定过程到此结束了,但是用我们的PLC做server(这里我就不清楚,谁在做server,谁在做client???)无法连接HMI,
基于以上,我想得到一个解决办法,想明白谁做server,并如何与PLC/uaEXPERT建立通信(如果HMI做client)
 楼主| 发表于 2025-3-19 15:53:49 | 显示全部楼层
还有工程下载到HMI里,元件显示不完全,我觉得和通信没连接上有关系
发表于 2025-3-19 16:37:55 | 显示全部楼层
您好  HMI做的是Client,这个在添加的PLC类型中已经有体现。
 楼主| 发表于 2025-3-19 16:58:23 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2025-3-19 16:37
您好  HMI做的是Client,这个在添加的PLC类型中已经有体现。

为啥要在HMI里导入标签变量哇,他不能像UAEXPERT一样读到server的url吗
发表于 2025-3-19 17:05:54 | 显示全部楼层
还有工程下载到HMI里,元件显示不完全,我觉得和通信没连接上有关系

           对的,是这个原因。正常建立通讯上,不显示的元件会显示完全。