威纶通官方论坛

触摸屏的系统参数设置里面找不到导入标签的选项

[复制链接]
发表于 2024-3-31 22:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图,换了很多版本都找不到?
请问怎么办
屏幕截图 2024-03-31 224345.png
发表于 2024-4-1 12:27:19 | 显示全部楼层
您好  如图 原因是驱动没有选对。
use.png
 楼主| 发表于 2024-4-1 21:46:13 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2024-4-1 12:27
您好  如图 原因是驱动没有选对。

您好大神,是这样的,我用twincat2.11采用modobus TCP/IP协议与组态软件通讯,而对于触摸屏我依然采用了modobus协议调用twincat里面的变量。单独对于触摸屏而言,我可以走Free PLC驱动导入标签。不过眼下而言,要么采用Free PLC驱动修改PLC程序,要么通过PLC导出CSV格式的地址标签。
    如果是导CSV格式的标签,我今天依然没有找到怎么导出
发表于 2024-4-2 14:41:41 | 显示全部楼层
要么采用Free PLC驱动修改PLC程序

            您好,理解您的使用描述。貌似现下要走这步了。
 楼主| 发表于 2024-4-2 20:27:52 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2024-4-2 14:41
您好,理解您的使用描述。貌似现下要走这步了。

决定通过换算了。。。twincat PLC 换算成威纶通hmi地址。。。请问有没有好的办法换算呢?有没有工具或者参考书
发表于 2024-4-3 09:56:00 | 显示全部楼层
决定通过换算了。。。twincat PLC 换算成威纶通hmi地址。。。请问有没有好的办法换算呢?有没有工具或者参考书

           没有接触过这类换算,是打算资料传输将PLC数据传给触摸屏吗?个人还是感觉修改PLC程序匹配这边直接驱动使用更好些。
           因无法完全同步考量,建议自行斟酌。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-21 20:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表