威纶通官方论坛

请教:关于hmi直接连接仪表进行modbus rtu通讯

[复制链接]
发表于 2023-10-9 08:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lly1989 于 2023-10-9 08:33 编辑

hmi直接连接仪表进行modbus rtu通讯时,仪表返回数值在控件中显示错误
仪表说明书和通讯设置 2.jpg 1.jpg
eb8000新建一个数值原件,读取地址:6x 0004,数据格式:32bit signed

编译后进行在线模拟,通过串口监控能出现关于电压的读取:
hmi主机发送:01 03 00 03 00 02 34 0B
仪表回复:01 03 04 01 59 76 EE 8D F0
发送和回复与说明书一样无误,hmi主机收到数据应该将01 59 76 ee这4位转换成数值控件的值,但是在实际对比中发现:hmi主机却将仪表回复的59 76 ee 8d进行显示,需要调整那个地方呢?
发表于 2023-10-9 15:39:19 | 显示全部楼层
您好
建议换个MODBUS驱动测试看看。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表