威纶通官方论坛

CMT-G02 OPC UA作为 server 端如何应用?新手求教

[复制链接]
发表于 2023-6-20 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:作为OPC UA 新手,目前我们这里打算使用 Sap OPC client去连接现场的生产设备,主要用于完成一些读写的操作。(目标PLC有omron CP1L, Siemens s7200 .通过确认这几款小型PLC均不直接支持OPC协议) 。通过了解 CMT-G02系列的模块有OPC协议功能。
咨询:
1. 设置步骤1.png 这里是不是配置目标PLC的通讯方式?

2. 设置步骤2.png 这里Local HMI 是不是指的服务器端的OPC client?

3. 系统参数3.png 选择下载,是不是说明将配置的信息下载到网关内?


 楼主| 发表于 2023-6-20 15:28:03 | 显示全部楼层
自己顶一下,求大神分享经验。
发表于 2023-6-20 17:08:39 | 显示全部楼层
您好
问题1.是的; 2. 不是,可以理解为这里的Local HMI 是指的服务器端的OPC server;然后这个是G02本身的地址,如果读写LW /LB 本身的值可以用Local HMI; 3.是的。
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:45:05 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2023-6-20 17:08
您好
问题1.是的; 2. 不是,可以理解为这里的Local HMI 是指的服务器端的OPC server;然后这个是G02本身的 ...

您好,非常感谢您的答疑解惑