关于威纶通触摸屏和西门子1200plc字符串问题

[复制链接]
发表于 2023-6-12 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 赵江涛 于 2023-6-12 14:43 编辑

触摸屏使用威纶通MT8102iE。plc使用西门子1215c。符号寻址
当关联变量后,在plc端写入字符串触摸屏显示正常
当在触摸屏端写入数据时plc端显示异常
(所有编码类型都已尝试)
1686552013309.jpg
发表于 2024-9-11 10:39:56 | 显示全部楼层
有没有解决方案,我也遇见同样的问题
发表于 2023-6-12 17:22:13 | 显示全部楼层
您好
建议您将您的信息:贵姓  公司名称(包含区域) 联系方式以及此帖链接可以发送至tech@weinview.cn
我们对应跟进。
发表于 2024-9-11 15:20:57 | 显示全部楼层
SJW 发表于 2024-9-11 10:39
有没有解决方案,我也遇见同样的问题

我也遇到了,打电话给威纶通,他们还说是plc的问题
发表于 2024-11-13 15:19:46 | 显示全部楼层
触摸屏上设置的字数量超出了plc设置的字符长度了,比如触摸屏上设置2个字,输入123,到plc那边就是123$00,如果给plc的变量规定长度,string[3],就会出现图片上的那个问题