我有一台MT6071iE和三相电能表通讯,现在别的数据如电压、电流等读过来都正确,但是电能读过来和实际电能数据不一样。我已试过很多种读法都不很。请教各位大神这个电能数据如何读取。

中文多功能说明书.pdf

6.44 MB, 下载次数: 111

电能表说明书

发表于 2022-12-5 09:09:40 | 显示全部楼层
您好
您可以将您的信息:贵姓  单位名称(包含区域) 手机号码还有此贴链接发送至tech@weinview.cn                  
我们对应人员电联跟进。
发表于 2022-12-25 21:23:38 | 显示全部楼层
看了一下,你选用的这款电表是ModBus协议的,电压电流数据格式是short(16bit),而电能数据格式是int(32bit),