当前情况是:  显示元件D设置为LB9200  + 偏移地址index5 (对应通讯状态)
在index5中输入1  ,并不读取LB9201的数值,似乎是读了别的状态。

发表于 2022-7-7 17:15:25 | 显示全部楼层
您好
目前index是以字为单位偏移的;
所以在位的使用上,给值1,就是偏移16个位。
 楼主| 发表于 2022-7-7 17:25:06 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2022-7-7 17:15
您好
目前index是以字为单位偏移的;
所以在位的使用上,给值1,就是偏移16个位。 ...

那比如我有10个位,LB0-9   
显示元件为LB0 + 偏移地址   能实现用这个元件+地址偏移显示出LB0-9吗
发表于 2022-7-8 08:56:56 | 显示全部楼层
举例:LB0-LB9使用上index给值偏移1;
那么就会指向LB16-LB25。
测试看下会很直观。