TK6070IP用rs232的modbus rtu连接西门子1212plc

[复制链接]
发表于 2021-11-12 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用的TK6070IP用rs232的modbus rtu连接西门子1212plc,在eb8000软件内系统设置如图后。将屏幕和西门子的1212加了rs232拓展模块的连接后,威纶屏幕显示无法没有和plc连接。这个是系统参数设置错了还是不支持rs232的modbus协议通讯?上图内部选择plc类型中可以找到西门子s1200系列但接口类型只支持网口。
1636682095(1).png
发表于 2021-11-12 10:40:44 | 显示全部楼层
您好
我们和西门子1200以太网通讯为主,因为我们有内置以太网通讯驱动;
我们也支持MODBUS协议;
现下,建议您重点排查下接线和地址对应关系;
TK6070ip的232管脚是695(6TX,9RX)不是325。
 楼主| 发表于 2021-11-12 15:06:03 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2021-11-12 10:40
您好
我们和西门子1200以太网通讯为主,因为我们有内置以太网通讯驱动;
我们也支持MODBUS协议;

接线没问题,威纶com端口6tx、9rx、5gnd对应接plc的232模块端口的2rx、3tx、5gnd。
我想问一下有没有tk6070ip连接plc用rs232接线modbus通讯这样的例程呢
发表于 2021-11-12 15:32:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 weinview 于 2021-11-12 16:04 编辑

您好
暂无此案例提供参考哦
发表于 2021-12-26 17:32:46 | 显示全部楼层

学习学习学习学习学习学习学习学习
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册